基本信息
邮编: |
|
联系人: |
|
电话: |
- |
邮箱: |
|
QQ: |
- |
主页: |
|
所在地: |
|
目 录
一、总论 1
二、布线工程方案... 9
2.1 网络布线方案设计... 9
2.2 设计依据... 10
三、方案论述... 10
3.1 设备间分布:... 10
3.2 垂直和水平布线子系统... 12
3.3.1选用产品:... 12
3.3.2计算方法:... 12
3.4 工作区... 13
3.7 在此项目设计的特点:... 13
四、机房设计... 13
4.1、机房总体设计的原则... 14
4.1.1、机房场地选择... 14
4.1.2、机房的组成及其作用... 15
4.1.3、设备布置及布局... 15
4.2、安全防护... 16
4.2.1、机房的安全分类... 16
4.2.2、影响因素... 17
4.2.3、机房的供配电系统安全... 17
4.2.4、机房接地系统的安全... 19
4.2.5、空调系统... 19
4.2.6、火灾的防护... 20
4.2.7、防静电... 20
4.2.8、防雷击... 21
4.2.9、电磁干扰... 21
4.2.11、冲击性振动... 21
4.2.12、防鼠害... 21
4.3、机房的供配电系统设计... 22
4.5、通讯网络系统:... 23
五、工程实施... 24
5.1、实施内容... 24
5.2、工程管理... 24
5.2.1、工程管理要达到的目标... 24
5.2.2、三大控制... 25
5.3、施工细则... 26
5.3.1、施工要求... 26
5.3.2、布放线缆施工细则... 26
六、系统验收... 28
6.1、验收方法... 28
6.2、验收范围... 28
6.3、测试标准... 29
6.4、测试仪器... 29
6.5、验收单位... 29
6.6、网络及布线系统测试方法、手段和测试验收标准... 29
七、服务和质保
一、总论
21世纪 ---- 知识经济时代正向我们走来,信息化程度的高低已经成为一个国家现代化水平和综合国力的重要标志。
网络技术的飞速发展为加快发展我国国民经济信息化的进程带来了前所未有的机遇和挑战。网络已经不仅仅是一种有效的通信手段,更是一种全新的工作、管理模式和方法。该系统的建成,将标志着许昌县人法院信息电子化水平越上一个新的台阶。这一工程的核心是建设一套安全可套、技术先进、高质量、高效率的综合信息系统。这不仅可以提高决策科学性和办公效率与质量,而且还能推动全行业信息产业发展。
这次,我们公司能为贵单位网络系统项目提供服务,感到非常荣幸,在此我们表示感谢,并决心以我们先进的设计技术、优良的网络产品、完善的技术服务回报用户。
1.1需求分析
计算机网络系统采用1台HP-LH3000 高性能服务器作为网络的中心服务器;CISCO2611路由器;固网(HARDLINK)HS-5081交换机作为网络的中心交换机,10/100/1000M自适应带宽接入;整个网络系统采用先进的网络设备,建立稳定的网络环境。
1.2 设计目标
网络系统的设计,旨在建立一个具备开放性、灵活性、实用性、经济性、扩充性、经济性及安全性的高品质的集数据、通信于一体的办公自动化系统,并可达到下列目标:标准化的网络系统,各种设计规范,技术指标及产品均符合国际标准和工业标准,并可提供多厂家的品牌产品的支持能力。网络建设的主要目标是建立一个以网络技术、计算机技术与现代信息技术为支撑的办公平台,将办公管理活动提高到这个平台上来。
a)高工作效率-网络系统管理采用集中式的网络管理,可以灵活使用,有效管理;b)以合理的投资,取得最大的经济效益-可以用合理的投资来发挥最大的经济效益;c)优良的网络体系-整个网络工程遵照国际标准及施工准则,由丰富实践经验的专业技术人员来进行设计和实施,并且配合现有的设备,采用技术成熟的系统和产品,从而保证整体网络体系的优良品质;d)建立基于Intranet的体系结构;e)采用CISCO2611路由器作为INTERNET的连接核心设备;f)采用HP高性能服务器作为网络的中心服务器;j)采用固网(HARDLINK)先进的网络设备,建立高效、稳定的网络环境。
2.1 网络系统设计目标
网络系统是一个复杂的系统,我们建设的计算机网络将为提供一个高智能,高效率,高可靠的信息、数据综合传输平台,为实现办公自动化、决策自动化打下坚实的物质基础。
我们要实现的网络按功能划分可以得到以下两个功能模块。
1、中心局域网模块;可以选择TCL六类模块或TCL超五类模块
2、广域网连接模块;
以上两个模块既相对独立又互相连通,形成一个综合了局域,广域,办公,管理的综合性网络。其中,中心局域网是整个网络系统的核心,在其内部实现了信息、数据综合传输。
我们将通过下列设计保证计算机网络系统的功能得以实现:
●采用快速交换网络技术,以达到高性能的表现,实现多媒体应用和普通数据的综合传输。
●局域网网络结构采用分级的星型结构,按信息点的分布设置管理单元,负责信息点的接入。经接入交换机汇总后,接入主交换机。这种结构便于管理和扩充。
●接入交换机将为每一信息点提供10M/100M自适应的交换速率。
2.2网络系统结构
网络系统采用星型结构,从交换机与各个终端结点而形成的星型。
2.2.1局域网
局域网包括数据中心的CISCO2611路由器支持光域网的灵活多样的接入。1台主干交换机的固网(HARDLINK)HS-5081交换机,提供10/100bps速度以太网端口。
网络系统采用星型结构,配置7台固网(HARDLINK)HS-3240交换机做为接入节点的交换机。通过其配置的10/100M端口分别连接各个TCL超五类模块信息点。
1台服务器通过10/100M快速以太网连接到主交换机固网(HARDLINK)HS-5081的10/100M/1000M端口。
固网(HARDLINK)HS-5081交换机分别具有8个10/100/1000M自适应的RJ-45交换端口。每个端口能够自动检测并自适应10/100/1000Mbps的工作速度和半/全双工的模式。能够无缝地集成10BASE-T,100BASE-TX和1000BASE-TX的设备,使之共处于一个网络内而无须更改网络结构,提供了一种经济、有效的快速以及网解决方案。
CISCO2611路由器的特性:
Cisco 2600系列为远程分支机构带来了多功能性、集成性和更高性能的经济有效的结合,其主要特性如下表所示。(CISCO2621固定LAN端口2E,NM:1,AIM:1,WIC:2,性能:15Kpps,DRAM:64MB,FLASH:16MB
Cisco 2600系列的主要特性和优势
特性
优势
多功能性和投资保护
与Cisco 1700、3600和3700系列路由器共享接口的模块化架构
· 网络接口可现场升级以适应未来技术
· 可在“随发展而集成”的基础上添加更多服务
· 充分利用各平台间共享的现有大规模WIC、VIC、NM和AIM系列来降低备用、培训、配置、安装和维护成本
集成到机箱中的LAN/WAN连接
· 语音/WAN接口卡支持可用于WAN(仅限数据)连接,随后重部署以支持通道化语音和数据或是分组语音应用
· 大多数平台上的集成化10/100以太网端口
· AIM和WIC以及NM的结合提供了更高灵活性,可随需求的变化而创建新配置
灵活的语音网关和IP电话配置
· 能从传统基础设施逐步迁移至IP电话
· 与世界上90%以上的传统PBX兼容
· 用于更高密度的配置选项和混合模拟/数字网关配置
高级集成模块插槽
· 用于集成高级服务,如硬件辅助数据压缩、加密、语音和ATM的可扩展性
· 通过将处理器密集型应用卸载至一个联合处理器来提高性能
· 提供扩展服务,使NM插槽可用于其它应用
直流电源选项平台
· 可在直流电源环境如电信中央机构中部署(非2691)
企业/受控服务CPE级性能
高性能架构
· 支持高级QoS特性,如资源预留协议(RSVP)、加权公平排序(WFQ)和IP优先级,以降低重复WAN成本
· 为VPN接入实现安全特性,如数据加密、隧道化和用户验证及授权
· ICSA认证Cisco IOS Firewall特性集提供了对于高级安全特性,如基于环境的接入控制(CBAC)、Java阻塞、拒绝服务保护、入侵检测和审计跟踪的支持
· 支持基于软件、经济有效的数据压缩和数据加密
· 经由数据链路交换+(DLSW+)和高级对等联网(APPN)实现的传统网络集成
· 每秒高达70,000分组的高速路由性能,具最高可扩展性,可支持更多同步功能(Cisco 2691)
Cisco IOS软件
· 可支持Cisco 2600、3600和3700路由器上所用的通用Cisco IOS特性集
· Cisco IOS软件的新版本增加了对新服务和应用的支持
· 对基于Cisco IOS的QoS和安全性机制提供了端到端解决方案支持
· 全面的VoIP和安全/路由特性
可靠性
支持可选冗余电源
· 采用可选RPS,将网络停机时间减至最短
· RPS可与Cisco Catalyst 1900系列等其它网络元件共享,以保护网络免因电源故障而停机
可生存远程站点电话
· 使分支机构能利用中央语音应用且经济有效地提供备份冗余性
点播拨号路由
· 可在发生主链路故障时自动备份WAN连接
QoS
完全支持基于 Cisco IOS的QoS机制
· 网络资源的强化利用,可在语音和数据服务提供时保证其质量、可靠性和效率
人性化设计
LED状态指示灯
· 为电源、RPS状态、网络活动和接口状态提供迅速指示
所有位于单元背后的 网络接口
· 简化安装和电缆管理,达到最长正常运行时间
易于开放的机箱设计
· 可快速、方便的访问,以便安装内存或AIM
简化管理
集成化CSU/DSU、增/删多路复用器、模拟调制解调器和NT1选项
· 可远程管理所有客户端设备(CPE),以达到更高网络可用性并降低运行成本
增强设置特性
· 对环境敏感的问题指导用户完成路由器配置过程,可更快部署
支持Cisco AutoInstall
· 自动在一条WAN连接上配置远程路由器,以节约向远程站点派遗技术人员的成本
VLAN支持
· 经由Cisco 交换机间链路(ISL)协议和802.1Q(需Cisco IOS“plus”特性集)实现VLAN间路由
固网(HARDLINK)HS-5081交换机特性:
● 8个10/100/1000Base-TX端口,端口支持Nway标准,全双工
● 端口聚合,支持基于MAC地址的端口干路,每条干路支持全双工模式,最高6G
● 虚拟网络,支持虚拟网络VLAN标准来控制广播域和网段流量,提高网络质量性能,安全性和可管理性,可支持8组VLAN
● 优先队列,HS-5081支持4个802.1P的优先队列,采用加权公平队列(WFQ)为用户分配不同的优先等级以保障用户不同应用的带宽权限
● 10MBASE-T具有14880PPS的包性能交换;100MBASE-TX/FX具有148800PPS的包性能交换;1000BASE-T具有1488000PPS包性能交换
●在桥查询表中超过8K个激活的MAC地址
●从数据传输路径中分离出的管理路径
●传送所有模块的配置信息
固网(HARDLINK)HS-3240交换机具体配置:
●24口10/100M自适应交换机,支持全双工/半双工
过滤广播风暴;提供线速(Wire speed)的转发速率
存储转发交换机制(store-and-forward)
支持零丢包率(zero-packet-loss),并有背压(Back-pressure)流控功能
即插即用,LED指示灯监测并诊断网络状态
提供2-11K自学习MAC地址表,具有2M缓存;4.8G背板带宽
19”机架安装
3.3性能分析
3.3.1兼容性
固网(HARDLINK)是世界上占领先地位的网间产品的供应商,致力于为全球网络通讯经营商及企业用户提供端到端的数据网络解决方案,为中国大中小企业,银行,电信,证券,教育等行业,提供品质稳定的网络设备和通信设备
3.3.2可靠性
迄今为止,HARDLINK网间网互连设备,市场范围设计电信业、金融业、服装业、工业、零售业、政府部门以及教育机构等。
3.3.3方便性
配置界面有效方便配置简单,用户无需特殊培训便可全面配置此产品,提示和帮助将大大便利国内广大用户。
第四章 主机,服务器系统
作为一个计算机网络系统,主机,服务器系统起着举足轻重的作用,是整个网络系统的核心和基础.根据计算机网络系统的总体技术要求,主机,服务器系统技术方案主要包括以下几个方面:
系统设计原则
主机,服务器硬件系统
系统设计原则
计算机网络系统保证信息在本院内部的计算机之间可靠地传输与共享,系统对硬件的要求较高,在设计上主要考虑以下几个方面:
实用性
系统实用性是指系统的选择应当在性能价格比上合理满足当前规模的应用要求,充分考虑其处理能力要求和数据存储要求,选用合适的型号和配置的主机系统.
2.成熟性
系统的成熟性是指系统的硬件体系结构在实际应用中应具有长期的使用权经验和稳定良好的运行状态.既有一定的先进性,又能保持良好的兼容性和一致性.
可扩充性
任何系统的设计无疑应该首先考虑满足目前的应用需要,在此前提下,对系统未来的发展规划也应纳入其中.为此,系统的扩展性和可伸缩性对系统的造型是至关重要的.硬件平台的选择考虑初期投资较少,见效快并且具有较好的可扩充性.一旦服务器资源紧张,可非常容易地增加处理器,内存,磁盘.
可靠性
系统平台的可靠性对整个信息系统是非常重要的,选用经过严格测试的和符合ISO国际标准的产品是非常必要的.
系统投资的保护性
系统投资保护性的概念实际上与上面提到的四个方面紧密相关.网络系统是一向长期的投资行为,必须从技术发展,产品,系统维护和支持,应用开发和用户培训等多方面给用户以绝对的保证.
服务器硬件系统
主机,服务器是整个系统平台的基础,根据中储公司南阳寨仓库网络系统总体的技术要求及自自特点,我们选用HP公司的推出的服务器及.
HP公司是著名的服务器,HP服务器的设计思想具有稳定性好,扩展性强,容错性高和使用简便等特点,因此HP服务器能提供最高开机时间和最佳数据保护.HP-LH3000服务器中的佼佼者,以其高性能,扩展性,高可靠性,网络连接能力,灵活本国的结构,良好的兼容性及先进的系统管理能力而著称.
HP-LH3000是基于INTEL芯片的企业级服务器.它采用最新的群集技术,把可用性的标准提升到一个新高度.
二、布线工程方案
2.1 网络布线方案设计
结构化布线是一项长期的基础设施投资,布线系统一旦建立起来,便不会轻易更新或替换。因此,建设一个性能良好,并且能够配合未来一段时间内发展的布线系统是十分重要的。
产品选型:
要想建设一个整体性能良好的综合布线系统,首要条件是选择一种好的布线产品,美国AMP系列布线产品便是其中之一。
它的产品质量品质已经达到并超过国际标准,而且它的产品系统应用易于设计、安装,便于维护,即使在恶劣建筑环境中也能保持性能良好。
因此,我公司综合考虑多方因素,并结合的实际情况,我们推荐采用南方布线产品和其结构化的解决方案进行综合布线系统的规划设计。
技术保证:
每一个通过南方质量认证的布线工程都是由持有AVAYA设计、安装培训证书的、经验丰富的专业工程师全面进行设计、督导施工的。为了确保每一程序都符合AMP或TCL的认证标准,在每一个布线工程完成后,还必须进行全面的系统性能测试,并向用户提交相应的AMP六类网线或TCL六类网线的测试报告。
在这种严格的确认程序下,系统的部件和性能均能得到可靠保证,可以令用户信心十足。
2.2 设计依据
本布线方案在设计过程中参考了国际和国内的最新标准,符合下列规范要求:
1、EIA-568 Commercial Building Telecommunication Wiring Standard;
2、EIA-569 Commercial Building Standard for Telccommunication Pathways and Spaces;
3、IEA-606 Administration Standard for the Telecommunication Infrastrure of Commcrcial Building;
4、American National Standard Institute (ANSI);
5、Institute of Electrical and Electronic Engineer;
6、中华人民共和国通信行业标准·YD/T 926.1-1997大楼通信综合布线系统。
7、中国工程建筑标准化协会标准·CESC72:97.5建筑与建筑群综合化布线系统工程设计规范(修订本)。
8、建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范。(GB/T 50311-2000 ,2000年2月28日发布,2000年8月1日执行。)
三、方案论述
3.1 设备间分布:
根据的具体情况,我们规划设计了1个中心设备间,。
中心设备间:
在中心设备间内放置一个高2.0米的标准机柜,用以安装7个24口超五类双绞线TCL24口配线架. 在后期工程中可以方便的在机柜内增加设备,不需要在这里另外增加机柜,可以减少后期工程的投资。
机柜内部示意图如下:
设备间(配线间)的室内照明要求不低于500Lx,并应配置有关消防系统,符合有关消防规范,每个电源插座的容量不小于300W。
3.4 垂直和水平布线子系统
3.4.1选用产品:
1 水平布线子系统采用AMP超五类网线,可提供100M网络带宽,满足局域网的数据传输要求。用TCL超五类网线也是一样的
2、垂直布线子系统:在本方案设计中每个信息点到最近的设备间的距离不超过90米,所以不用垂直系统主干。
3.4.2计算方法:
水平线缆长度计算公式:
C=[0.55(L+S)+6](I/O)
总箱数=各楼层用线量的总和
式中:
C为每楼层的用线量;
I/O为每层楼配线架连接的信息点;
L为TCL24口配线架连接最远信息点(I/o)的距离;
S为配线架连接最近信息点(I/o)的距离。
3.5 工作区
工作区即用户最终的办公区域。工作区是由信息插座到工作终端设备之间的连接电缆及适配器组成,即从标准的RJ45型TCL超五类模块信息插座延伸到工作终端设备接口之间的布线组成。
各个工作区的信息出口均采用明装方式,安装高度距地面300毫米或与其他插座齐。由于每个I/O口均为计算机终端接口,所以在各I/O附近宜留220V的电源插座,电源插座和信息出口间最小距离为120毫米。强电走向应与双绞线平行.但间距应在最小距离为120毫米
3.6 在此项目设计的特点:
一是相对设备集中,便于管理和维护,易于保障主机设备系统对环境指标的要求,便于网络系统跳接和重组。
二是所有的信息点能连接到同一台工作组交换机上,充分利用工作组交换机的端口,减少设备台数,可以有效地降低系统的造价。 |
|