新加坡狮城论坛

返回列表 发帖 付费广告
楼主: huangsis

[装修] 空调共振问题,有没有人知道做防止空调共振处理的contractor?

[复制链接]
发表于 29-12-2015 11:48:40|来自:新加坡 | 显示全部楼层
马三哥 发表于 29-12-2015 11:35
震楼神器的问题是需要用膨胀螺钉打到天花板上,这样就容易留下“罪证”。如果有便携式的就好了,可是这东西 ...

是啊,国内物管管不了,这边HDB和公寓都逃不掉啊;land property的话,根本就用不上啊,我看见有个人说用竿子撑住,结果跑歪的,还是得固定在天花板上面,被逮住那是妥妥的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 29-12-2015 12:01:14|来自:新加坡 | 显示全部楼层
小狮租房
话说我是求弄空调防共振的contractor联系方式啊,别歪楼了,只有有没有效果,找个contractor来先做了再说;有没有人有好点的contractor啊,帮忙介绍一个,在此谢过了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 29-12-2015 12:08:29|来自:新加坡 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得你这办法不灵。发动机老旧了,即使不管发动机,也应该在固定发动机的方面想办法。重新加固,再加上减震的垫子,或许才能达到你想要的效果。单纯加几个垫子,糊弄自己
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 29-12-2015 12:21:52|来自:新加坡 来自手机 | 显示全部楼层
楼主还是应该投诉,你花钱给他弄,他会认为你是软柿子,你有没有孩子?如果有就说孩子到晚上就哭噪音让一家人不能睡好!严重干扰。你多投诉投诉是政府不会让他这样下去的,我之前给邻居吵得要死,还是白天,我们投诉3次现在他们连木门都不开都不敢吵了。现在关于邻里纠纷的法令比以前严格了。同情楼主,以前我们也是给邻居吵得要死
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 29-12-2015 12:26:04|来自:新加坡 来自手机 | 显示全部楼层
楼主我同事说叫你买水枪半夜给它洗个澡
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 29-12-2015 12:26:30|来自:新加坡 来自手机 | 显示全部楼层
给它烧掉。
回复

使用道具 举报

发表于 29-12-2015 12:57:58|来自:新加坡 | 显示全部楼层
1、空调器安装在不坚固的墙壁或窗台上。排除方法:将空调器安装在牢固的位置上。
  2、空调器安装过于倾斜。排除方法:使空调器室外侧低于室内侧3度到5度,以利于排除冷凝水。
  3、风扇的风叶触碰其他零部件。排除方法:调整风扇位置或其他零部件的位置。
  4、压缩机震动较大。排除方法:重新调整压缩机底座防振弹簧或在压缩机底座处加装防震橡胶垫。
  5、压缩机底座防弹簧未放松,仍被底座螺母拧紧压缩在最低位置,不能防震。排除方法:放松减振弹簧。
  6、压缩机进行湿压缩,产生液击,导致有异常声音或震动。排除方法:减少制冷剂充灌量,重新调整空调器工作状况。
  7、压缩机轴承磨损严重,电动机转子与定子相互摩擦。排除方法:更换压缩机。
  8、压缩机电动机过载发出较响的电磁噪声,电流较大,压缩机震动较厉害。排除方法:检查故障原因,使电动机减轻负载。
  9、压缩机内声音异常。排除方法:检查压缩机内支撑弹簧和吸排气阀片等,如有损坏应予以修复或更换。
  10、机内零部件松动。排除方法:拧紧固定机内各螺钉。
  11、机内连接管路相碰。排除方法:调整机内管路空间位置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 29-12-2015 13:03:52|来自:新加坡 | 显示全部楼层
你确定是空调和楼板一起共振?我觉得是空调外机太破旧了,外加上基本没有维护清理导致的。
而且对这种无赖,你找好人去装垫片,恐怕都不给你开门。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 29-12-2015 13:06:44|来自:新加坡 | 显示全部楼层
看了看那个神器的用户评论,相当的搞笑,笑了一中午,哈哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 29-12-2015 13:47:54|来自:新加坡 来自手机 | 显示全部楼层
我家楼上的屋主很好,空调太吵,他找人来修理,还下楼来打招呼让我们把衣服收起来以免被弄脏,现在很安静,据说换了室外风机轴承。